松下008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-07-24
查看松下008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-24 19:49
各位大神,现在在做一个工程遇到了个问题,就是用绝对定位时,用软件监测PLC发送的脉冲不准!相差几百个脉冲,找出的问题是干扰引起的,我知道的抗干扰方法都试过了还是不行,搞了一个星期了,还一样!现请教下各位大神有什么方法没?或者换种不怕干扰的控制方法,只要能解决问题就行!
虚心求教…
hgmgwe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 692 个
工控威望: 1904 点
下载积分: 10650 分
在线时间: 898(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-11-06
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-27 00:30
检查一下直流电源看看 伺服的启动电流比较大是平常的6倍 直流电源稳定性不好的话出现这样的问题。我碰到这样的问题找了好久, 什么加滤波器 加抗干扰磁环等等。最后把明伟电源换成keyence 的问题解决,