用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
松下PLC怎么控制松下伺服定位定的准,干扰问题难解决
上一主题
下一主题
松下008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
209 点
下载积分:
1532 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2012-08-02
最后登录:
2024-07-24
查看松下008的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-12-24 19:49
全看
|
小
中
大
各位大神,现在在做一个工程遇到了个问题,就是用绝对定位时,用软件监测PLC发送的脉冲不准!相差几百个脉冲,找出的问题是干扰引起的,我知道的抗干扰方法都试过了还是不行,搞了一个星期了,还一样!现请教下各位大神有什么方法没?或者换种不怕干扰的控制方法,只要能解决问题就行!
虚心求教…
分享
hgmgwe
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
692 个
工控威望:
1904 点
下载积分:
10650 分
在线时间: 898(小时)
注册时间:
2007-12-01
最后登录:
2024-11-06
查看hgmgwe的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-27 00:30
全看
|
小
中
大
检查一下直流电源看看 伺服的启动电流比较大是平常的6倍 直流电源稳定性不好的话出现这样的问题。我碰到这样的问题找了好久, 什么加滤波器 加抗干扰磁环等等。最后把明伟电源换成keyence 的问题解决,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
松下PLC怎么控制松下伺服定位定的准,干扰问题难解决
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问