• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-24 16:48



现有加热管9根,每根功率 2KW。总功率18KW。
每根加热管电压额定是:220VAC。
通过交流接触器控制主供电,固态控制加热,由电压输出型温控器控制固态。
遇到一些小问题,加热控制这块不专业,请专业人士指导。
我初步设想是 3根并一根,最后总的三部分拼星形,电源供电是3相380VAC,我的加热管是220VAC,这样是不是可以直接拼成星形?
电机我记得是这样子的。如果能够用3相380VAC的电去控制拼成星形的加热管,各线的电流是多少?是用 总功率/(380V*1.732)吗?

有没有好的控制方案,或者案例,能发个案例参考下的话,不胜感激。以前只做过一两根加热管的小功率,这次的项目总功率要到250KW,比较紧张。

如果拼星形,中间是否有必要抽出中心线接到N?
山河今仍在,壮志在何方?
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-25 09:11
引用
引用第7楼qq249640260于2013-12-25 08:45发表的  :
如果是九根220VAC 我们都是这样用的 每相并联三根另一端接N



九根发热管,220VAC  2KW ,各三根并联起来,并成三部分,各部分再组合接成星形,管子是220V,电源电压是3相380VAC,这样拼星形没有问题吧!能不能给个实例借鉴下。
2楼  发表于: 2013-12-25 09:13
引用
引用第1楼19840803于2013-12-24 17:40发表的  :
你三条220V怎么串起来呢,每条都有额定电压,如串起来并做星形,这样功率很低,也达到不发热效果


我没有说串起来啊,我说三根并联在一起,然后三根三根,三部分再做星形连接,因为电源是3相380VAC,发热管是220VAC,不知道接成星形会不会有问题,要不要中间抽头到N。
3楼  发表于: 2013-12-25 09:14
引用
引用第2楼fsjnzhy于2013-12-24 17:40发表的  :
最好中心线接到N(零线),要不有一条加热管坏了功率损失就不止2KW了。


我也是想抽头到零线,但是我是三根2KW并在一起然后当作星形的一部分,所以如果坏了一条管子应该是三相不平衡,不知道有没有影响。要是有实例,希望能给个借鉴。
4楼  发表于: 2013-12-25 09:23
引用
引用第3楼杨康于2013-12-24 17:55发表的  :
中间抽头连接N吧。用温控器输出模拟量控制固态模块即可。


我是准备用带PID的仪表,然后输出是电压型,直接控制SSR,来加热。不想进PLC,因为一共64根加热管,根据实际情况,
要分成14个区,其中客户本身工件就在内部内置了8个独立的温区,需要单独控制温,每一个区一根2KW,一根1KW,这个是好控制的,只要单相控制就行,不烦心思。
关键在于我们设备本身的控温里,有6个区,其中4个区每一个区都有9根2KW的发热管,有两个不区是6根2KW的。
5楼  发表于: 2013-12-25 09:24
引用
引用第4楼sanlihu于2013-12-25 08:21发表的  :
我们用的是81根每根10KW,没用引出N,坏一根,另两根相当于串联接入380V,电流功率会降一点,其它没影响。


能否给个实际案例学习一下,不胜感激。 automationc@sina.com
6楼  发表于: 2013-12-25 09:25
引用
7楼  发表于: 2013-12-25 09:29
引用
引用第4楼sanlihu于2013-12-25 08:21发表的  :
我们用的是81根每根10KW,没用引出N,坏一根,另两根相当于串联接入380V,电流功率会降一点,其它没影响。


能否给个真实的实例学习一下,不胜感激。 对大功率的控温项目不是太精通,经验不足。8楼  发表于: 2013-12-25 15:08
引用
引用第15楼雪峰于2013-12-25 09:43发表的  :
你自己的设计是可行的,只是中心点最好还是接N。在商用的开水器上就是这样接的。


有些人中心不接到零线,我想接的原因是,我们的发热管是定制的产品,我生怕他在做的过程中不能保证各个产品的参数一致。
搞的中心点的不是完全的无电流。
9楼  发表于: 2013-12-26 08:45
引用
引用第17楼hexdho于2013-12-25 17:19发表的  :
三根做星形连接,电源是3相380VAC,发热管是220VAC,接成星形不会有问题。中间N不用接,3相要加保险。但三只发热管电阻值要尽量接近或相等。我用过没问题。


三相要加险?我在上方加了塑壳,塑壳下面是接触器,接触器下面是固态继电器,然后固态到加热管。保险是指的保险丝呢还是塑壳,如果是保险丝,加在固态后面还是前面。
我问了一下固态方面比较权威的品牌,crydom,他们的意思,要加速断,不过这玩意比固态都贵,他说一般没钱,也都不加。  中心接不接N零,搞的我也很纠结。
10楼  发表于: 2013-12-26 08:49
引用
引用第18楼贺海涛于2013-12-26 05:28发表的  :
  3根一并   9根组成星形  只要每根电阻阻值一样 是没有问题的  加保险  加负感器电流表  只要有一根坏就知道


定制的,不知道每根加热管是否能够各项参数一致。
加电流互感器?我也想啊,但是我的柜子不止这一组,这么9根拼起来的星形,整个柜子一共6个,一共18根线,加18个电流互感器?我怕老板不愿意啊。如果每一组星形加一个,感觉意义不大,您一般怎么做?
11楼  发表于: 2013-12-26 14:17
引用
引用第25楼roverji于2013-12-26 11:18发表的  :
CAD图中控制方法是可行的,中心点接N更有保障一点,可防止零点飘移,一个原则就是让你的所有加热管工作在额定电压下就可以了,温度控制精度要求较高的可以选用带PID控制功能的温控器,另外要有后备的超温保护,否则失控后果很严重。


后备超温保护一般怎么做,是加熔断器吗?我会在这个加热回路上方安装塑壳断路器,可算否?
山河今仍在,壮志在何方?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go