楼主  发表于: 2013-12-24 16:48



现有加热管9根,每根功率 2KW。总功率18KW。
每根加热管电压额定是:220VAC。
通过交流接触器控制主供电,固态控制加热,由电压输出型温控器控制固态。
遇到一些小问题,加热控制这块不专业,请专业人士指导。
我初步设想是 3根并一根,最后总的三部分拼星形,电源供电是3相380VAC,我的加热管是220VAC,这样是不是可以直接拼成星形?
电机我记得是这样子的。如果能够用3相380VAC的电去控制拼成星形的加热管,各线的电流是多少?是用 总功率/(380V*1.732)吗?

有没有好的控制方案,或者案例,能发个案例参考下的话,不胜感激。以前只做过一两根加热管的小功率,这次的项目总功率要到250KW,比较紧张。

如果拼星形,中间是否有必要抽出中心线接到N?
山河今仍在,壮志在何方?
贺海涛
一步一步往前走
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 186 点
下载积分: 493 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2022-01-12
查看贺海涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-26 05:28
  3根一并   9根组成星形  只要每根电阻阻值一样 是没有问题的  加保险  加负感器电流表  只要有一根坏就知道
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 好贴好贴!
    贺海涛
    一步一步往前走
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 493 分
    在线时间: 57(小时)
    注册时间: 2012-08-20
    最后登录: 2022-01-12
    查看贺海涛的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-12-27 10:04
    引用
    引用第31楼ymr78419972于2013-12-27 08:33发表的  :


    加热失控时,是检测固态有没有超温,还是检测现场。我是准备在仪表上做辅助输出,功能设定成超温报警,如果温度超过多少度,我直接控制断电,不让加,如果他一直降不下来的话。

    你设备是烤箱吧  按标配.超温保护一定要装的.就是一个超温的开关 检测现场温度环境的 比如你设200度  超过200就触点就断开了 .一般和温控器触点.及液位开关串在一起..
          加热系统一般配置  空开(带漏电)总开关 -----分开关(漏电)-----固态电译-----保险(陶瓷保险)----交流接触器-----加热器  
        感温线----温控器  超温保护开关常闭--交流接触器  
         温控器直流电源输出----固态电译   最好加互感器  电流表电流 一目了然  要想搞规范 老板必须花点银子 花银子没有修不好的机器
       要厂商处理就加倍了  现在这时代真的很少人修了 一坏就换新的 .维修部变更换部了.软件上有问题了就傻眼了搞不好了 就的老板出钱买经验了 工资照拿
      不搞就不搞  一搞就要搞好 搞彻底  大家一定不要搞豆腐渣工程哦