现有加热管9根,每根功率 2KW。总功率18KW。
每根加热管电压额定是:220VAC。
通过交流接触器控制主供电,固态控制加热,由电压输出型温控器控制固态。
遇到一些小问题,加热控制这块不专业,请专业人士指导。
我初步设想是 3根并一根,最后总的三部分拼星形,电源供电是3相380VAC,我的加热管是220VAC,这样是不是可以直接拼成星形?
电机我记得是这样子的。如果能够用3相380VAC的电去控制拼成星形的加热管,各线的电流是多少?是用 总功率/(380V*1.732)吗?

有没有好的控制方案,或者案例,能发个案例参考下的话,不胜感激。以前只做过一两根加热管的小功率,这次的项目总功率要到250KW,比较紧张。

如果拼星形,中间是否有必要抽出中心线接到N?
山河今仍在,壮志在何方?
gkrjy_ygc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-05-07
最后登录: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-31 11:42
加个比流器吧,检测到的电流直接反馈到温控器上面,然后就能判断加热管有没有断线