楼主  发表于: 2013-12-23 09:53
LDI  Y1  (下料汽缸)
ANI  X0(下料汽缸原点)
ANI M8001(RUN监视B点)
OUT T0 K20
LD T0
OUT Y1 (下料汽缸异常)
我很不解,我一直的理解是既然M8001是运行就断开,那T0不就一直都得不到电,Y1也就一直都得不到电.

求各位师傅帮忙指导
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75450 分
在线时间: 998(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-12-23
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-23 14:03
1楼已经解答了,M8001常开点是PLC运行时为OFF,但M8001常闭点PLC运行时为ON的
相当ANI M8001 = AND M8000