zdh1911
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 605 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-12-12
最后登录: 2018-03-01
查看zdh1911的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-22 16:20
描述:程序样例
图片:
图片:
最近在学习qd75m1 别人的程序 我在研究学习 发现Y2F0(position start )为PLC给QD75的启动命令,新X2F0为qd75给PLC的启动完成信息。发现程序刚启动Y2F0 而后就RST Y2F0
M1484-[SET Y2F0]
在下个网段
X2F0-Y2F0-[RST Y2F0]
这是怎么回事 ,按照手册 我看到当Y2F0为on  后一会X2F0变为 on,怎么没有位置定位呢就启动停止了
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2024-12-02
查看冰糖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-22 16:40
start只需要一个脉冲就启动了
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322