qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-26 19:59
就是刚刚PLC的输入点被别人接进了220V的电压,会不会烧掉?他离开现场后半个小时打电话给我,接的时候试车正常,那会不会烧掉PLC

谢谢大家的关心,一共是两个PLC,西门子200CN的电源板烧了,由于不能解密,就拆了一个新的PLC电源板换了后正常,谢天谢地程序还在。还有个是欧姆龙cpm2ah,由于当时就把电断掉,只是段短时间受到220的冲击,还好一切正常
[ 此帖被qrklove在2012-03-27 11:49重新编辑 ]
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-22
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-29 09:16
如果只接了一根火线,和零线没形成回路,问题不大,如果还接了零线,那就恭喜了,光耦,电阻肯定挂掉。