设备是一台鄂碎机,37KW的马达,额定电流75A,使用时间都有10年了,一直没有什么故障,正常使用,前2天发生一故障:
故障现象:37KW马达星三角转换时跳热继电器,Y型起动测试电流130A正常,15秒后转换为三角形,但转换1秒内马上跳热继电器,热继电器设定值为42A,电工把空气开关、3个接触器、热继电器、马达全部一一更换,结果还是一样跳热继电器,试拆去连接鄂碎机的皮带,空转一切正常,不会跳热继电器,测量空载电流三相均为35A正常,三相电流平衡,测试电压也没有缺相,电工说是鄂碎机问题,负载太重引起,机修工说鄂碎机1个人用手都转得动,说100%没有问题,你推我、我推你,东西修了1天多了还没有解决问题,请坛里有经验的高手分析下到底是电气还是机械的问题!!!
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2408(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2025-02-03
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-21 20:50
看了一些回复,搞工控的来回答电工问题,还是不行,热继电器它不是接在主电源进线上,它是接在只通过相电流的三根线上,45a足够了,还有人说要延长启动时间,告诉你,如果负载有问题,转速起不来,最长时间也会跳,没转换不跳是因为接触器把电流互感器短接了,如果你认为你的电源没问题,如电压太低或线路有接头烧坏接触不好,那就100%破粹机有问题。
[ 此帖被hnyyhym在2013-12-21 21:04重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(一个人来) 有道理,支持
    hnyyhym
    级别: 家园常客

    精华主题: 0
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2408(小时)
    注册时间: 2010-11-20
    最后登录: 2025-02-03
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-12-22 13:59
    1980,你一个搞电的,难道干脆不懂机械?机械是死的,好多能用眼睛一看就知道呀,按道理,搞电气的水平应该不比搞机械的差呀,有些钳工可以说只知道拿大锤。
    [ 此帖被hnyyhym在2013-12-22 14:12重新编辑 ]
    hnyyhym
    级别: 家园常客

    精华主题: 0
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2408(小时)
    注册时间: 2010-11-20
    最后登录: 2025-02-03
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-12-23 11:24
    引用
    引用第42楼liuhanqi于2013-12-23 10:56发表的  :
    重新检查电机的绕组相序,我以前遇到过这样的事,星启动正常,切换到角的时候马上保护,经查星和角的相序接反。

    你好!这个接到星启动正常,转换到三角就反了,是如何接线呀,我搞了几十年了,好像一次都没遇到呀,可能是我运气好吧,还要请你赐教,谢谢!
    hnyyhym
    级别: 家园常客

    精华主题: 0
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2408(小时)
    注册时间: 2010-11-20
    最后登录: 2025-02-03
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-12-23 14:36
    引用
    引用第47楼liu1980于2013-12-23 14:29发表的  :


    谢谢,故障在今天已经排除。
    过程:把热继电器拆除起动,马达运转正常,三相电流也在额定电流范围,没有过电流,等机器运行一段时间后,再接上热断电器,也能正常运转,而不跳热继电器,最后判断是鄂碎机的问题, 厂长已责令机工组检查鄂碎机!!    

    呵呵,我说了有些钳工就是拿大锤的,不过1980你也要加强机械方面的学习呀,其实很好判断的故障,还有些人不看跟帖,在那里乱分析,比如你说换了电机,还有人叫你检查电机轴承。