设备是一台鄂碎机,37KW的马达,额定电流75A,使用时间都有10年了,一直没有什么故障,正常使用,前2天发生一故障:
故障现象:37KW马达星三角转换时跳热继电器,Y型起动测试电流130A正常,15秒后转换为三角形,但转换1秒内马上跳热继电器,热继电器设定值为42A,电工把空气开关、3个接触器、热继电器、马达全部一一更换,结果还是一样跳热继电器,试拆去连接鄂碎机的皮带,空转一切正常,不会跳热继电器,测量空载电流三相均为35A正常,三相电流平衡,测试电压也没有缺相,电工说是鄂碎机问题,负载太重引起,机修工说鄂碎机1个人用手都转得动,说100%没有问题,你推我、我推你,东西修了1天多了还没有解决问题,请坛里有经验的高手分析下到底是电气还是机械的问题!!!
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-21 18:42
引用
引用第1楼penzhenjian于2013-12-21 18:33发表的  :
你先把热继电器的常闭短接,启动电机看切换后电流有多大。才好判断

热继电器是富士的,一时没有备件,试换了个国产的热继电器,调到45A,星三角转换后,还没有等看清楚电流,就看见热继电器内部发红、有烟出,马上手动停机,电流应该比较大啊。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-21 18:50
设备一直正常使用多年,排除是接线错误,同时对比另外同一设备,发现带负载鄂碎机Y型启动时,马达转速比较慢,看上去马达带动负载很吃力的样子,15秒后转换三角形,1秒内马上跳热继电器。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-21 18:54
但机工组好几个同事,反复检查鄂碎机,跟我说机械100%没问题!!!头大。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-21 21:43
引用
引用第13楼hnyyhym于2013-12-21 20:50发表的  :
看了一些回复,搞工控的来回答电工问题,还是不行,热继电器它不是接在主电源进线上,它是接在只通过相电流的三根线上,45a足够了,还有人说要延长启动时间,告诉你,如果负载有问题,转速起不来,最长时间也会跳,没转换不跳是因为接触器把电流互感器短接了,如果你认为你的电源没问题,如电压太低或线路有接头烧坏接触不好,那就100%破粹机有问题。

是的,热继电器测量的是相电流,线电流(75A)除以1.732=相电流(45A),排除是设定电流的问题,时间继电器设定时间10来秒正确,排除是星三角切换时间的问题,Y型启动时(带负载测量),测量三相电压均为380V ,没有缺相、偏低。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-21 22:08
引用
引用第16楼gcq1240于2013-12-21 21:54发表的  :
楼主,问题解决了告诉下我怎么解决的呗?我也碰到这种问题了  和你一样也是37KW的电机,也是用了十来年没事,最近突然不行了,你的还好有个管用的热保护,我的热保护坏了,电机直接完蛋。

谢谢大家的意见,明天休息,后天上班再看看,找到故障原因定会发到坛上。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-21 22:17
引用
引用第17楼六安皖杰机电于2013-12-21 22:01发表的  :
皮带拆了空载试机正常,电气部分,马达说明都正常,还是要查查机械部分。。。。

我也是这样想的,机械故障的概率90%,但机工组2位正副组长+2位正副班长,一口咬定鄂碎机没问题,我也不懂机械,不好搞啊。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-21 22:27
引用
引用第20楼付玉明于2013-12-21 22:19发表的  :
你好 你的那个柜子上面的热继是不是在三角的接触器下面接着的 如果是这样  把热继短了  启动的时候看电流   星转三角的时候  电流会比较大   但是 只在设备运行起来  就会达到正常电流  如果转三角之后   好长时间  电流还是没下来    那就是  机械的问题  

是的,热继电器是接到主接触器下面的,你说的方法没试过,不知会不会有烧马达的风险,怕担责。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-21 22:33
以前有一台220KW的马达也是星转三角时跳机,不过不是热继电器跳,而是空气开关和总断路器一齐跳,修了好久,最后换空气开关,问题解决。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-22 13:46
引用
引用第24楼bztongyong于2013-12-22 08:48发表的  :
应该是机械的问题,还有就是电机的轴承也检查一下,慢速没事,快速问题就凸显出来了。

电工找不到故障原因,机工组说可能是电机问题,无奈之下也把电机更换了,但故障依旧,排除是电机问题。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-12-22 13:56
引用
引用第25楼wen_xian_jun于2013-12-22 09:23发表的  :
有可能是电机线圈与电机到热继之间的电缆隐性故障引起,我遇到过这种事,查来查去机械与电气好像都没问题,最后仔细检查电机与电缆,全部断开接头检查,还要用兆欧表摇测看。

已在室内控制室使用500V兆欧表,测试过6根马达线,相间、对地电阻200兆欧以上正常,同一相的相头与相尾,电阻均为大约1-2欧姆正常,空载一切正常,电流35A,三相电流平衡,可以排除是电缆问题吧。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2025-01-06
查看liu1980的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-12-23 14:29
引用
引用第20楼付玉明于2013-12-21 22:19发表的  :
你好 你的那个柜子上面的热继是不是在三角的接触器下面接着的 如果是这样  把热继短了  启动的时候看电流   星转三角的时候  电流会比较大   但是 只在设备运行起来  就会达到正常电流  如果转三角之后   好长时间  电流还是没下来    那就是  机械的问题  


谢谢,故障在今天已经排除。
过程:把热继电器拆除起动,马达运转正常,三相电流也在额定电流范围,没有过电流,等机器运行一段时间后,再接上热断电器,也能正常运转,而不跳热继电器,最后判断是鄂碎机的问题, 厂长已责令机工组检查鄂碎机!!