lqjcmlx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 138 点
下载积分: 616 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-07-10
最后登录: 2024-01-19
查看lqjcmlx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-20 13:34
图片:
gx developer 编程软件已经有的plc程序设 置端口是灰色的,不能写入,但是直接读取plc程序可以跳出端口设置。现在不能把写好的程序写入plc。求助各位高手帮忙。谢谢!
[ 此帖被lqjcmlx在2013-12-20 14:17重新编辑 ]
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75490 分
在线时间: 998(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-12-28
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-21 10:02
会不会是你的程序在监视模式或写入监视模式,如果在这种模式下是不能设置端口的
要在编辑模式下才能设置。
楼主留言:
真诚感谢!如1楼所说的
自我解救