发表于: 2012-03-26 18:18
全看
|
小
中
大
我用的是三菱的MR-J2S私服放大器,现在遇到了一个这样的问题,就是我的放大器虽然可以接受到脉冲,可是我的电机就是不转,线路检查过了没什么问题,请各位大虾,帮帮,
凭借你们的经验帮我分析下,会有什么问题出线这样的状况.
分享
leo10041
苦逼的工控人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
118 个
工控威望:
314 点
下载积分:
588 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2008-10-16
最后登录:
2023-08-05
查看leo10041的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-27 00:07
全看
|
小
中
大
1:伺服控制器的控制方式的这个参数你设置了吗?如果没有设置,就等于你虽然发了脉冲,但是伺服的参数设置却为模拟量控制,能转吗?
2:确定有设,那么PLC脉冲真有输出?
3:CN3焊线错了没有?
4:脉冲信号很容易受接触器等感性负载干扰,切忌不要靠他们太近,而且尽量中间不要有接头!
有错误的地方请纠正!