何止是夏天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 779 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-12-17
最后登录: 2014-02-27
查看何止是夏天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-19 17:13
图片:
描述:顺序控制时序图
图片:
三台电机M1,M2,M3,分别通过接触器KM1,KM2,KM3控制接通三相电源,启动顺序分别为 M1,M2,M3,间隔5秒,停车时顺序为 M3,M2,M1,间隔3秒,用PLC控制接触器的线圈。
程序有什么错误,请兄弟们指正。兄弟新手
下面附有程序图、时序图。
俺是新手
xuefengbo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 163 点
下载积分: 4372 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2013-01-11
最后登录: 2024-11-21
查看xuefengbo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-23 17:23
赞同10楼的改法:“网络4中常闭点T35换成T36就可达到设计要求.”,
程序本身写的有问题,不严谨