我厂现在有一个离合刹车器,直流24v额定电流1A,用继电器控制离合刹车的时候触点打火严重。现在想用直流接触器或者是续流二极管加续流电阻(型号不知道怎么定),请教各位师傅给我个触点灭弧的方案,在此深表感谢。
longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-18 20:18
现在触点打火已经严重到引起误动作了,老板很重视,让我给个方案,我也拿不定主意。我在网上查了一下,有的说用两对触点并联可以增加触点的容量,还有的说是两队触点串联能增加触点的容量,我也搞糊涂了,今天试了下两队触点串联,还是打火严重,明天试试触点并联试试,其实固态继电器我也跟他讲过了,不过老板让我看看有没有更好的方法,所以在家园求助下各位师傅。
longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-20 12:00
谢谢各位师傅指点,明天二极管到,先看看效果,不行就固态。
longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-21 20:24
跟各位师傅汇报一下我装上二极管后的情况了,装的二极管是in5408,是我私人托厂里的朋友给搞到的,还搞了两个肖特基二极管uf5408.in5408装上之后,继电器的打火完全消失,设备已经完美运行了两天了,继电器我拆下来触点还跟新的一样,我也很高兴,正好这两天厂长也出差去了,等到他回来之前我就把二极管给拆了,看他还不听我的意见,说什么继电器不好,叫我不要搞了装好的继电器。让他换去吧。
longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-21 20:25
说起来很气人啊,什么都要干涉我,这次我让他搞去