楼主  发表于: 2013-12-18 12:25
我厂现在有一个离合刹车器,直流24v额定电流1A,用继电器控制离合刹车的时候触点打火严重。现在想用直流接触器或者是续流二极管加续流电阻(型号不知道怎么定),请教各位师傅给我个触点灭弧的方案,在此深表感谢。
742313868
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 133 点
下载积分: 298 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2009-10-23
最后登录: 2023-04-14
查看742313868的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-18 20:36
用电位器调整输出电流控制离合器,不用接触器也可以解决