各位前輩好
小弟寫了一段程序如下



M8002 模擬會不會停,所以先給值

M100 準備啟動一個動作,M500 開始執行動作

M2000 需要動作的位置,M802 動作完觸發

最後是定義位置範圍

現在是因為每作完一次動作會把V0+1,如果M為0就繼續+1
M為1時停止+1並執行動作,旦是這樣感覺很沒效率
有沒有方法,直接判斷有哪些M是ON的,直接讓他丟M是ON的索引值
這樣忽略M=0 ,可以提升效率

懇請前輩們指點
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 20503 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-12-24
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-18 15:41
还是没明白你到想要实现的动作,到底光处理数据,还是选取动作
看下SUM这个指令对你有没有用,配合ENCO也行
你所说的效率,其实也就PLC250个扫描周期,就是用1S也就1秒吧,
要是真的有影响,是不是考虑运算和执行同时走,第一个位置出来后,运算继续运行把下一个的位置算出来,
或是一次性把M的地址都运算出来,就是每个M的偏移值都取出来,执行时直接使用
楼主留言:
真诚感谢!

目前我是先依次性把M都算出來

但是就是不知道如何把這些M取出
然後依小到大順序去觸發M500
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 20503 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-12-24
查看天空流星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-19 12:27
图片:
图片:
引用
引用第5楼king125于2013-12-18 15:41发表的  :
D100    需要执行的编号


加D2不等于0的条件
就是没有需要执行的
楼主留言:
真诚感谢!

這一開始如果m1999沒有on
就會卡在那邊
這該怎麼辦?
[ 此帖被king125在2013-12-19 14:06重新编辑 ]
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 20503 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-12-24
查看天空流星的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-20 10:31
引用
引用第8楼h30631于2013-12-19 14:57发表的  :


請問為什麼要從M1999和D999開始?
不是從M2000、D1000開始嗎?

.......


从M1999开始是防止有编号1的时候出错,而且D2是需要执行的计数,数量是从1开始的,不能从0开始,所以向前移动了一位
需要执行的编号放到D1000中,放下一个需要执行的编号时先把D1000原来的数据移到D1001 ,字左移指令
D2就是第一个记录的最大那个地址的编号,所以执行一次就减1,来执行下一个,减到0就是完成
楼主留言:
热心助人!

感謝前輩指點

我了解了