賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 1386 点
下载积分: 1663 分
在线时间: 866(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-11-02
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-17 19:40
            我用一个条码扫描器与一台三菱2NPLC用RS指令通讯,监控程序可以看到读出来有数据,但是跟实际的条码值相差甚远。我在这里就想请教下大家,条码值一般有26个字母的大小写和10个阿拉伯数字的组合,这个组合有长有短,三菱的一个数据寄存器比如D120可以存储和显示长达十几位的条码值吗?还是只存储一个值,其他值依次存到D121,D122,下面去呢?我监控程序却搞不懂其中的奥妙。还有,PLC读出来的数据怎么样转换为有26个字母大小写和10个阿拉伯数字的组合就是实际上的条码值呢?然后在人机界面里显示出来。
賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 1386 点
下载积分: 1663 分
在线时间: 866(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-11-02
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-18 17:02
描述:要读取的条码
图片:
描述:电脑come口设置
图片:
描述:电脑读出来的结果
图片:
描述:PLC程序
图片:
描述:PLC通讯设置
图片:
描述:PLC监控结果
图片:
描述:PLC监控结果2
图片:
谢谢版主的回复,那请版主好人做到底,帮我看看我要怎么样编这个程序,把条码的实际值显示出来呢!不胜感激!!!
賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 1386 点
下载积分: 1663 分
在线时间: 866(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-11-02
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-19 01:04
开眼了,版主,我对你佩服得五体投地啊,一直想学这方面的知识,但是网上查询相关方面的知识实在过于笼统,又太少,你这样一说,明明白白啊!真的非常感谢你!
賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 1386 点
下载积分: 1663 分
在线时间: 866(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-11-02
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-19 19:33
谢谢楼上的回复,我那条码枪是讯宝LS2208的,说明书啥也没说,有些复杂点的设置又全是英文,看看不懂,那回车符怎么弄还是不怎么明白。
賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 1386 点
下载积分: 1663 分
在线时间: 866(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-11-02
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-18 21:47
13楼的兄弟,我用的是三菱2N的PLC,加FX2N-232-BD模块,条码枪你要买RS232接口的就可以相连了。