用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
触摸屏技术论坛
威伦触摸屏软件与变频器走485 modbusRTU通讯问题,求解
上一主题
下一主题
loveyujb
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看loveyujb的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-26 15:07
全看
|
小
中
大
我现在用电脑接一个usb转232串口,再加一个485模块,与汇川的变频器通讯,请问在威伦触摸屏上该怎么设置才能在线模拟,已达到控制变频器频率什么的
一直用的mcgs的触摸屏,通讯写命令没有问题
本人新手不知道威伦的该怎么设置,求高手指教
分享
bosshyup
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
269 点
下载积分:
503 分
在线时间: 141(小时)
注册时间:
2008-11-23
最后登录:
2018-09-24
查看bosshyup的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-27 11:49
全看
|
小
中
大
嗯 维纶的HMI 4X 是连续读写, 6x 是单字读写 一般变频器 都是单字读写06 指令
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
触摸屏技术论坛
威伦触摸屏软件与变频器走485 modbusRTU通讯问题,求解
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问