楼主  发表于: 2008-05-31 19:08
图片:
常闭按钮在梯形图里要用常开接点?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6779 个
工控威望: 38382 点
下载积分: 4940 分
在线时间: 9547(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-01-09
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-31 19:51
如果有西门子编程经验的话,会发现这个是极其正确的。

因为一个开关在梯形图中有两种形态,即地址形态与信号形态。

拿楼主的例子来分析,如果在梯形图中用常闭触点,那么此时的地址形态为1,而外部按钮的接线是常闭,因此信号状态为1,这时,根据我们的知识知道,当外部输入为1时,梯形图中的常闭触点转为常开,而常开触点转为常闭。因此,如图A,当外部按钮常闭时,梯形图中的相应触点为常开状态,因此不会触发,需要更改为常开。

而我们都应该明白一点,一般按钮上都会有2组触点,即常开与常闭,因此在梯形图中应对接线作不同的更改。

楼主的问题在于,对按钮的不熟悉,恐怕在现场接线经验的欠缺造成的困惑。