楼主  发表于: 2008-05-31 19:08
图片:
常闭按钮在梯形图里要用常开接点?
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 20873 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2025-01-09
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-16 14:33
按钮用常开还是常闭,个人觉得还是要看实际情况,需要考虑安全因数,就是把按钮损坏和信号线意外断开的因素考虑在内,
就象停止用常闭,如果信号线意外断了,就无法启动,  但是用常开的话会启动了停不下了,就存在了不安全隐患了,

关于 常闭按钮在梯形图里要用常开接点,
要看你怎么使用这个信号了,你要是能连PLC,监控一看就知道了,  不过你的资料上讲的例子是对的
个人建议,关于这个问题,2楼说的很对,实例比书本更容易理解