hxy990119
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 337 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2019-09-01
查看hxy990119的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-26 13:54
各位同仁,你们好,最近我用一台CPU224XP通过模拟量来控制变频器的速度,同时接收变频器的模拟量输出信号,都是电压,大小为0-10V。速度的设置和显示都通过触摸屏。接下来的问题是:PLC模拟量输出能根据触摸屏的设置速度准确控制变频器。然而速度显示却是有相差。
我看了一下PLC的监示,发现用万用表测得PLC输出5V时,数字量为16000,这没问题,可是输入端测得也为5V的时候,PLC的AIW0数字量却只有14000多一点,相差较远。变频器与PLC同柜安装,两者信号线只有40CM,但不是屏蔽线。变频器与PLC都进行了接地。
请问同仁,这种显示不准确的情况,我该怎样来修正。