各位我之前使用三菱的, 现在改为西门子300, 其中有几点不理解:


1.  三菱中M8002, 开机扫描一个周期      西门子300, 是对应OB1

2.  三菱中M8000  常闭触点。     西门子300对应的是什么????
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-14 19:23
300的初始化块是OB100;
常通程序要自己写,用
O M0.0
ON M0.0
= M0.0
这样的结构,或者
AN M0.1
SET M0.1