楼主  发表于: 2013-12-14 09:16
现有MR-J3-700A伺服一套、 由于该项目设计时没有考虑完全 一致现在无法安装变压器或稳压器   请教老师傅  老师傅讲可以直接接进市电然后用零线如何如何弄就可以(好像是用零线把三相380V降为三相220V---) 通过什么样的接线方式可以把380降为三相220V求指点
市电的电压不是会经常浮动的么   这样对伺服有没有影响

   不知道这样行不行得通       求高手指点              
崇拜高手
foshanye123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 464 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-12-22
最后登录: 2014-03-28
查看foshanye123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-23 13:26
据了解那个伺服是3相220V,现提供电源电压是380V三相,伺服接1条相线和零线给伺服供电伺服可在负载不重的环境下运行,但他绝对不可能达到额定功率输出,因为伺服内部的交流三相整流变为单相整流,这样功率就变小了。所以要加电抗器,和变压器。3相380V变为3相220V的变压器,其容量要大于伺服额定容量的1,2倍就可以了。电抗器是可以吸收浪涌电压,改善功率因数。