xcw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2014-06-11
查看xcw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-26 12:01
三菱的set指令在非步进程序中,可以多次置位输出吗,比如多次set y0   感谢前辈。。。。
上班=上坟
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6766 个
工控威望: 38367 点
下载积分: 2499 分
在线时间: 9495(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-02
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-26 12:38
多线圈输出是警告,而不是错误,因此在任何时候,任何编程方式下都可以使用。

但是要程序员谨记一点,线圈输出状态以最后一次为准。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6766 个
工控威望: 38367 点
下载积分: 2499 分
在线时间: 9495(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-02
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-26 14:30
引用
引用第4楼cooler_show于2012-03-26 13:33发表的  :
set指令和双线圈没有关系吧。比如最后一句是ld m0 set y0.,m0不满足但是并不会复位y0


您需要仔细研读楼主的意思。

LD M0
SET Y0
LD M1
SET Y0