图片:
不知道大神们能不能看到上传的图片,有一编码器连着三菱PLC,PLC还是最老的A系列的,关键是PLC中找不到相对应的程序,困惑;分别接着PX00,PX01,PX04,PX05.我现在根本就不知道这个编码器是如何在PLC中体现的
云舒云卷
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-08-09
最后登录: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-12 15:11
引用
引用第1楼zyhefei于2013-12-12 14:42发表的  :
是通过高速计数器来体现的,你可以查查有哪几个高速计数器在程序中是没有输入控制触点的,一般使用手册上都能找到,没几个的,程序中肯定有的。


查过了,最大的计数器才用到C41.我查了高速计数器的指令是在C235---C255.之间
云舒云卷
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-08-09
最后登录: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-12 15:44
引用
引用第4楼wwcwwc于2013-12-12 15:25发表的  :
楼主这个是针对FX系列的高速计数器编号的。


我的PLC型号是A171SHCPUN;扩展是A1SX40,A1SX42,A1SX41,A1SY10,A1SY41