楼主  发表于: 2013-12-12 13:21
碰到一件稀奇事,CP1H PLC能上传下载程序,但是和触摸屏通讯的时候就是连不上。
触摸屏是维纶的,可以连到其他同样PLC上,同种类型同种程序,甚至该PLC以前曾经用得好好的,最近才刚刚给OMRON上海送修过。
会可能是PLC串口的问题么?
串口2好像有2种通讯参数,通过选择开关选择的,其中之一是
定制host link,
19200,7,2,E,另一种不确定。但是能上传下载程序。
有没有哪位坛友遇到同样问题,或者有建设性建议提供的,万分感谢!!
宁波自动化网
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2022 个
工控威望: 3176 点
下载积分: 2276 分
在线时间: 3303(小时)
注册时间: 2012-01-17
最后登录: 2017-12-03
查看宁波自动化网的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-12 16:04
是你的程序里的PC设置里的串口参数没设对