碰到一件稀奇事,CP1H PLC能上传下载程序,但是和触摸屏通讯的时候就是连不上。
触摸屏是维纶的,可以连到其他同样PLC上,同种类型同种程序,甚至该PLC以前曾经用得好好的,最近才刚刚给OMRON上海送修过。
会可能是PLC串口的问题么?
串口2好像有2种通讯参数,通过选择开关选择的,其中之一是
定制host link,
19200,7,2,E,另一种不确定。但是能上传下载程序。
有没有哪位坛友遇到同样问题,或者有建设性建议提供的,万分感谢!!
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 2536 分
在线时间: 475(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-09-17
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-13 08:20
咨询厂家搞定了,拨码开关不对,不知道怎么被改了