rbraveheart
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 135 点
下载积分: 606 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-11-08
最后登录: 2014-06-08
查看rbraveheart的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-12 11:21
想用伺服电机自带的绝对值编码器和伺服电机代替接近开关和变频电机,实现定位控制,但是不知道如何设置行程,是在驱动器里面吗?还有换向是如何进行的?
fsjnzhy
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
注册时间: 2011-12-15
最后登录: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-12 17:28
假如伺服转一圈为10000个脉冲,丝杆螺距25mm,你的行程450mm,PLC发送180000个脉冲就ok。
楼主留言:
这个是用绝对定位指令吧,我想做的是运行过程中频率可以变化
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wangxiweng)