这有台买的别人的设备,台达DVP24ES200T的PLC,为什么编码器的A相接了X0,X2,编码器的B相接了X1,X3,???Z相接了X6
fzy2279
是金子总会发光的,早晚轮到你。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 194 点
下载积分: 760 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2010-08-18
最后登录: 2017-12-20
查看fzy2279的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-13 08:57
用一个高速计数器就可以了