求教 在星三角减压启动主回路中电动机保护器是只保护电机3根线效果好?还是保护6根线效果好?有区别吗
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8224 个
工控威望:
10353 点
下载积分:
21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-26
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-12 07:25
全看
|
小
中
大
一个足矣,关键是看你的接入电机回路的位置和整定值。