今天在工程上面接了两台2.2KW的电动机用一台5KW的变频器控制频率,变频器是一直供电并且工作着指定的频率,变频器的U,V,W接电机的端子分别接在两个接触器的上桩头,接触器的下桩头分别接了电机,我在运行的时候任意关掉一台变频器就报警了,非要重新上电才有用,不知是怎么回事,比如AB两台电机都在工作,任意关一台电机,变频器报警; 要是A电机先工作,再打开B电机变频器也报警,不知你们有没有遇到这样的情况没有。还有变频器接电机的U,V,W分别接两个接触,想利用变频器的出线接电机的正反转,也会报警的,是不是变频器不能这样使用啊???各位大侠帮帮忙。。。我也知道变频器可以利用端子来控制电机正反转,我无意中这样做的,没想到会是这样的结果。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
bztongyong
级别: 略有小成