综合讨论
编码器问题,请高手指点,先谢过。
上一主题
下一主题
超越无限
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
262 点
下载积分:
818 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2008-04-09
最后登录:
2018-06-26
查看超越无限的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-12-11 15:35
全看
|
小
中
大
我做plc编程时间不久,也算有点小收获了,目前有一问题想请教高手一下,plc怎样接受到编码器的脉冲?是用高速计数器还是用什么寄存器还是指令?假设编码器一圈的脉冲是6000,plc怎样接受这6000 个脉冲信号,我想用编码器做一下位置控制,控制三相普通电动机,当然精度要求不高。急求高手指点迷津。先行谢过。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-13
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-11 16:48
全看
|
小
中
大
一般接受高速脉冲的都需要使用高速计数器进行。
如你说的如果编码器一周的脉冲数是6000,那编码器实际转动一周,工作台移动量多少(变速器的速比)?螺距是多少?齿距是多少?这个都需要知道的数值。在计算实际距离时,知道了这些数据,移动量就可以通过计算得到。