是这样的,PLC是FX2N-16MR然后要接一个FX2N-2LC和一个FX2N-4DA。
2LC是0号,4DA是1号,PLC是AC电源DC输入的

然后我想把这两个特殊模块的24V电源都接到PLC的24V电源上,但是今天查了下手册,16MR的PLC的24V电源容量只有250mA。
2LC的要55mA     4DA的竟然要200mA      这样就差了5mA      
本想外接24V电源,但是在选的过程中发现那些电源是4.5A的会不会太大了?还是说我上面算的有问题?
请大神指教,本人初入工控。
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75470 分
在线时间: 998(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-12-25
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-12 09:05
2LC与4DA肯定要外接电源的,4.5A是说电源的输出电流吧,从电源到2LC与4DA是要配线的,电流跟配线的线径有关