用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求助,关于FX2N连接特殊模块的问题
上一主题
下一主题
wang91569
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
139 点
下载积分:
1438 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2013-04-10
最后登录:
2014-03-30
查看wang91569的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-12-11 13:34
全看
|
小
中
大
是这样的,PLC是FX2N-16MR然后要接一个FX2N-2LC和一个FX2N-4DA。
2LC是0号,4DA是1号,PLC是AC电源DC输入的
然后我想把这两个特殊模块的24V电源都接到PLC的24V电源上,但是今天查了下手册,16MR的PLC的24V电源容量只有250mA。
2LC的要55mA 4DA的竟然要200mA 这样就差了5mA
本想外接24V电源,但是在选的过程中发现那些电源是4.5A的会不会太大了?还是说我上面算的有问题?
请大神指教,本人初入工控。
分享
gz000525
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
328 个
工控威望:
1560 点
下载积分:
75470 分
在线时间: 998(小时)
注册时间:
2013-07-19
最后登录:
2024-12-25
查看gz000525的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-12 09:05
全看
|
小
中
大
2LC与4DA肯定要外接电源的,4.5A是说电源的输出电流吧,从电源到2LC与4DA是要配线的,电流跟配线的线径有关
可以看看多大的线径对应的是多大的电流。
自我解救
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求助,关于FX2N连接特殊模块的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问