wang91569
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1438 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-04-10
最后登录: 2014-03-30
查看wang91569的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-11 13:34
是这样的,PLC是FX2N-16MR然后要接一个FX2N-2LC和一个FX2N-4DA。
2LC是0号,4DA是1号,PLC是AC电源DC输入的

然后我想把这两个特殊模块的24V电源都接到PLC的24V电源上,但是今天查了下手册,16MR的PLC的24V电源容量只有250mA。
2LC的要55mA     4DA的竟然要200mA      这样就差了5mA      
本想外接24V电源,但是在选的过程中发现那些电源是4.5A的会不会太大了?还是说我上面算的有问题?
请大神指教,本人初入工控。
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-13 14:22
引用
引用第3楼wang91569于2013-12-13 09:29发表的  :
您好,您的意思是只要是24V的直流电源,不管电流有多少只要线径符合电流的大小就行吗?
我就是怕电源的电流太大会烧坏模块。

晕!电源4.5a是说它最大输出电流可以达到4.5a而电源能正常工作,你不知道电压不变,电流是由负载电阻决定的,看你如何理解的,基本的欧姆定律都没过关呀,只要你有钱,你搞个输出电流1000a的都可以。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(15250035940)