wang91569
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1438 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-04-10
最后登录: 2014-03-30
查看wang91569的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-11 13:34
是这样的,PLC是FX2N-16MR然后要接一个FX2N-2LC和一个FX2N-4DA。
2LC是0号,4DA是1号,PLC是AC电源DC输入的

然后我想把这两个特殊模块的24V电源都接到PLC的24V电源上,但是今天查了下手册,16MR的PLC的24V电源容量只有250mA。
2LC的要55mA     4DA的竟然要200mA      这样就差了5mA      
本想外接24V电源,但是在选的过程中发现那些电源是4.5A的会不会太大了?还是说我上面算的有问题?
请大神指教,本人初入工控。
chenji06
没事来溜溜
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 475 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2010-11-18
最后登录: 2021-04-19
查看chenji06的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-13 14:10
你的4AD模块外接24VDC电源供电,就不会占用PLC的啦!
速度让时间更充裕