afengahong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1439 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2009-02-05
最后登录: 2024-10-17
查看afengahong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-11 10:50
现在手上有三台设备是欧洲进口的老设备,主电机是440V  60HZ,问一下能不能用国内的380V  50HZ的电源直接带呢?
哪位有用过帮忙给点意见!
hubman
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 125 点
下载积分: 642 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2013-11-28
最后登录: 2014-01-23
查看hubman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-12 15:31
主要问题在于频率不对。。。