dongwangdong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 125 点
下载积分: 662 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2013-10-31
最后登录: 2013-12-12
查看dongwangdong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-11 10:07
我们恒温恒湿间选用的是天加的恒温恒湿机组,最近环境气温低了(5℃左右),设定温度20℃左右,设定湿度50左右,目前温度控制没问题,但湿度总是达不到控制要求,加湿器持续工作,但湿度总是在30左右,每台恒温恒湿机组都出现此类情况,求高人指点一二
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-11 17:17
直接手动,满负荷开加湿,要是达不到就是产品选型问题了,也可能是中间什么东西坏了,
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉