楼主  发表于: 2013-12-10 22:14
图片:
有个三菱的工程,打开是提示这个

我更换了好几个版本了,怎么都没法弄。1.493p,1.98c,1.91v
都试过了,到底是那个版本啊。
[ 此帖被kiwso在2013-12-10 22:20重新编辑 ]
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-25
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-11 18:46
引用
引用楼主kiwso于2013-12-10 22:14发表的 很急很上火。那个好心人帮忙看看 :
有个三菱的工程,打开是提示这个

我更换了好几个版本了,怎么都没法弄。1.493p,1.98c,1.91v
都试过了,到底是那个版本啊。

请上传你的工程文件
楼主留言:
附件在你的楼下,版主。。。
好郁闷的问题
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(kiwso) 真诚感谢!
    zyfzxh
    级别: 论坛版主

    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6493 个
    工控威望: 7501 点
    下载积分: 108066 分
    在线时间: 4833(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-25
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-12-12 08:22
    引用
    引用第6楼kiwso于2013-12-11 23:19发表的 :
    附件上传了。帮忙看看,非常感谢

    開啟時和你的一樣,請問你的設備是哪裡產的?第一塊特殊功能模塊的型號是什麽?
    楼主留言:
    版主,好!
    我第一个模块是
    1、QJ71PB92V(Profibus-DP)
    2、QJ61BT11N(CC-Link)
    Profibus用于和其他设备通讯
    CC-Link用于远程IO

    用了特定模块设定软件gx-configurator-dp测试了,也不行。唉
    搞不懂了。。。。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(kiwso) 真诚感谢!
    zyfzxh
    级别: 论坛版主

    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6493 个
    工控威望: 7501 点
    下载积分: 108066 分
    在线时间: 4833(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-25
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-12-14 12:39
    图片:
    引用
    引用第12楼kiwso于2013-12-13 00:25发表的 :
    哎,看来是米有希望了哦

    恭喜你,已找到问题点,你需要安装GX Configurator DP 7.08J及以上版本就可以解决此问题
    楼主留言:
    感谢版主,谢谢.
    GX Configurator DP 7.08J版本的软件我没有啊!
    我只有GX Configurator DP 7.07H.
    版主,能否提供下更新呢?

    7.07H版本的软件在GX WORKS里面点击工具选项后选择智能模块单元,提示是没有安装所支持的软件......


    版主,还有个疑问?
    你帮忙打开的工程档里面智能模块数据貌似没有啊?
    我这里的硬件配置是profibus模块连接到FX1N上面的.
    有5台设备连接的.....



    Software Installation
    Insta
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(kiwso) 真诚感谢!
    zyfzxh
    级别: 论坛版主

    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6493 个
    工控威望: 7501 点
    下载积分: 108066 分
    在线时间: 4833(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-25
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-12-15 13:18
    引用
    引用第21楼kiwso于2013-12-14 22:13发表的 :
    资料的截图,哎,无语了。。。。。。
    版主由Profibus模块的库提供么?最好是软体啦o(∩_∩)o...哈哈哪怕有偿都可以的。。。。。版主。。???
    [attachment=115788]


    你好,我是先安裝的GX WORKS2後來才安裝的DP軟件,但我想問題和這個先後可能性不大,這個可以放在最後測試,首先我是安裝的英文版的GX WORKS2(公司和家裡的電腦都一樣),你可以嘗試換英文版的試試,其次就是你安裝GX WORKS2和GX CONFIGURATION DP軟件是否是使用的默認路徑,我在安裝時都是默認安裝一路NEXT到底,最後不行的話你就試試先裝GX WORKS2再來安裝GX CONFIGURATION DP
    楼主留言:
    经过多轮测试。找到原因了。。。
    首先 gx configuration dp版本还是要到7.08j以上的
    GX WORKS2版本要1.87r以上
    英文版
    要装一个重起,再装一个重新启动。。。
    哎,蛋疼的三菱软件