hefei3903
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 224(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2024-10-14
查看hefei3903的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-10 22:08
各位同行:
        大家用A/D模块测量模拟信号时,如果所测的数据与实际值有误差时,是如何来进行程序校正的。
举个例子,有一压力传感器,量程为0~200N,对应模拟量0~10V,对应A/D模块数字量0~6000。现在使用一50N标准砝码来检查其测量精度,理论上A/D模块得到数字量应该是1500,可是现在出现了偏差,在1500上下时,如何来调整。请各位前辈指教,谢谢!
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-11 11:00
能对信号做滤波吗?你用的是什么牌子的压力传感器?