陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-23
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-10 16:00
     在某一公司的生产线中,用的控制系统是三菱Q02U 的cpu,有带QJ71E71-100以太网模块,QJB61BT11N CC-LINK主站模块,和远程I/O站,4个QD75M4H定位模块,13个MR-J3-B的伺服,定位模块控制伺服走的SSCNETⅢ控制方式,proface的触摸屏,在PLC程序中,我发现程序中大量使用了链接继电器B和链接寄存器W,我想找每个B和W对应什么信息,可在以太网,CC-LINK组态参数里面都找不到相关信息,是不是SSCNETⅢ通讯用到的呢?我该如何去找到这些B和W所代表的含义?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-19 09:35
203#BOX LODER
从这个里面看,B和W不属于特殊用途,没有H网,所以被分配用于轴控上,与普通的M和D功能一样!