请教 伺服放大器的参数是不是和变频器一样在其内部,还是在PLC和位置控制模块上。
夜雨无声
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1766 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2017-04-26
查看夜雨无声的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-11 15:36
引用
引用第1楼hexdho于2013-12-10 16:26发表的  :
伺服放大器的参数在其内部设置。

再比如说,MR-J2S-200B B型的放大器用QD75M2控制 ,伺服的参数不都在QD75M2里面吗? 此时伺服的参数是哪个呢?
夜雨无声
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1766 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2017-04-26
查看夜雨无声的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-16 10:13
引用
引用第7楼hzhcdy于2013-12-11 17:05发表的  :
三菱分几种驱动器,
A类型的是脉冲控制,驱动器参数在驱动器里
B类型的是SSCNET总线控制,驱动器参数在定位模块里!开机会写进驱动器。
C类型的是内置定位,驱动器参数在驱动器里!

这位大哥,你说的我比较认同,但是和6楼说的有点不一样啊! B型的参数我认为也是在模块内,所以换伺服放大器的时候不需要对新的做任何设定,是否是这样的呢?
夜雨无声
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1766 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2017-04-26
查看夜雨无声的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-16 11:26
引用
引用第11楼zhaolifei200于2013-12-16 10:44发表的  :
伺服放大器本身可以手动设置,也可以通过servo 设置软件,连接servo后,软件设置,定位模块里的参数可以覆盖servo里的参数

这个兄弟所说,我理解是不是 伺服本身设定参数(如变频器面板的功能) 软件直接连接后再写入,直接在定位模块中写入(特别是B型的伺服),这三种只要一种就行了。所以我换B型的伺服放大器是不需要进行任何设置的(因为我系统上是有QD75M2的定位模块的,此模块是完好的)? 是不是这样的呢
夜雨无声
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1766 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2017-04-26
查看夜雨无声的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-20 10:33
引用
引用第14楼hzhcdy于2013-12-16 18:42发表的  :
B的驱动器参数在上位模块里!最明显的例子就是,更换驱动器不需要修改参数,
定位模块会在开机的时候把驱动器参数刷新!

真正学习了