liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
注册时间: 2012-06-08
最后登录: 2024-12-09
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-10 09:00
控制要求:双手同时在0.5S内同时按下按钮,输出电磁阀,通过另一个时间继电器控制输出电磁阀的时间。目前我要用到的时间继电器是2个,中间继电器3个,按钮2个来控制

各位同仁有没有更好的办法?  另想过用单片机控制,但是一时也没找到思路如何写单片机程序。。。用两外部中断加时间继电器远没有达控制的要求。烦啊。。。。。


现在的办法是这样的。

[ 此帖被liuqiang2012在2013-12-11 16:03重新编辑 ]
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
黄昌左
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1686 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-08-29
查看黄昌左的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-17 21:39
引用
引用第14楼znz43于2013-12-17 18:00发表的  :

求教,为什么?

因为有些操作工是不按套路出牌的,我见过许多操作工"高人"是这样操作的:把块磁铁吸在左边按钮上,或者拿东西给他卡住(反正就是一直让它接通),然后左边按钮就永远不用按了,双手又可以自由操作只按右键就行了!事故可能就这样发生了!所以加个延时是为了“对付”这样的操作工的!
[ 此帖被黄昌左在2013-12-17 21:52重新编辑 ]
黄昌左
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1686 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-08-29
查看黄昌左的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-18 13:38
引用
引用第17楼znz43于2013-12-18 10:44发表的  :

还有拿命换钱的操作工,真是无语了
可这是自残啊,不是设备问题,得后果自负,老板会赔他钱吗?还真有这么的操作工么?

确实见过这样的操作工,其实操作工的本意当然不是想自残,而是左手偷懒不想按(另一种人是想把左手闲出来,配合右手或多做点其他事情),再加上管理不严的话,就较容易疏忽出事故。
再者,如果一边按钮坏了一直处于接通状态或者由于其他原因使一边一直接通的话(当然这种可能非常小),这样的情况下,万一不小心碰到了另一边按钮的话,事故就可能发生了!等等情况。。。所以多花一点点小成本,安全系数提高很多。
至于赔钱的话,当然是工厂老板(不是设备老板)赔了,哪怕是人为的,也是要或多或少赔的。。。