用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
西门子模拟量7KF02的模块通道显示7FFF什么意思?
上一主题
下一主题
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-10-16
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-12-09 09:55
全看
|
小
中
大
7KF02模块的侧面的量程卡打到C位置,4线电流输入模式,我试着给1通电加入电流,通道显示16#7FFF,无论电流怎么变化,通道的数据一直是7FFF,其他通道有变化,这是怎么回事呢,通道坏了,我手里有2个模块都是这样的现象,难道2个模块都是1通道不好?是不是我设置的问题?
分享
family
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
140 点
下载积分:
492 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2013-12-07
最后登录:
2024-08-08
查看family的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-09 10:18
全看
|
小
中
大
模块的电源,负载的电源,模块和负载之间的接线,模块的输入是要接负载的输出的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
西门子模拟量7KF02的模块通道显示7FFF什么意思?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问