andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-11-15
查看andy_gao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-09 08:48
RT,我用步进梯形指令编写的程序,在最后加上RET后总是编译不过去,不加RET可以编译,而且程序运行正常,是怎么回事呢?

如图所示,补充:变成软件GX WORKS2,用了IST指令

而且我发现,在步进指令执行时SET和OUT是一个结果,比如我在S30处置位了Y20,到下一步假设为S31,Y20自动复位,我在S31处根本就没有RST Y20的指令,这是为什么啊


若无其事
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 142 点
下载积分: 582 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2013-06-21
最后登录: 2022-06-08
查看若无其事的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-13 10:29
一定要单独一行,一定要加上,这是步进程序的标示。