用三菱FX-2N的PLC。编程的时候用DDIV指令,运算负数。比如:DDIV D10 D14 D18
当D10中是负数的时候,在DDIV中D10显示的是一个很大的值,D18中的值也是很大的值,
可以将它还原成负数吗?还是DDIV不能用于负数的计算?
在线等,虽然是个很菜鸟的问题,但本人其实比菜鸟还菜,请指教。
分享
老家伙学电工
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
326 个
工控威望:
466 点
下载积分:
1015 分
在线时间: 329(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-11-14
查看老家伙学电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-08 17:56
全看
|
小
中
大
用DIV指令是可以运算负数的,只是觉得它有点小,只能到-32768,有点不够用的样子
分享
老家伙学电工
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
326 个
工控威望:
466 点
下载积分:
1015 分
在线时间: 329(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-11-14
查看老家伙学电工的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-12-08 18:43
全看
|
小
中
大
编程的时候用DDIV指令,运算负数。比如:DDIV D10 D14 D18
D10中的值原来是一个16位的负数。用DDIV指令就变得很大了。
我试过如果D10如果是一个刚开始就是32位的数值,就不会变,显示的就是本身的负值。
问题是,我用十六位的计算结果,怎么转换成32位的,并能够用DDIV运算?
分享
老家伙学电工
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
326 个
工控威望:
466 点
下载积分:
1015 分
在线时间: 329(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-11-14
查看老家伙学电工的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-12-09 12:47
全看
|
小
中
大
感谢楼上的解答,昨晚实际上说了,是16位和32位的区别导致的。
我现在想问的是,怎么把一个16位的负数转化为32位的负数?
好象很麻烦的,要先判断第15位是否为1,再决定是否把32位的最高位置1。