zlx3269511
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 608 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2013-12-06
最后登录: 2014-02-03
查看zlx3269511的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-06 15:44
在gt1050触摸屏中设置了一开关,与plc中x0软元件相连,当触摸此开关时,plc中y0输出,再按一次,y0停止输出。此开关设为交替型,为何实现不了交替型实物开关(自锁开关)的功能?请各位指教。
550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2024-10-11
查看550374389的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-06 22:34
开关元件不要设置为输入继电器X,可以设置为M或直接设置为Y,输入继电器的状态是由外部电路决定的。。。