三菱Fx2nPLC,modbus协议通讯,接受数据不稳定,老是乱跳,用串口调试的时候模块返回数据正常!是不是因为返回数据速度小于扫面周期?
求高人解答
wangzhentang
大傻
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 196 点
下载积分: 8038 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2018-01-28
最后登录: 2024-11-01
查看wangzhentang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-21 11:17
发送接受都有对应的标志位提示完成,没完成就等待。接收的数据,用串口助手看的,它可能是读取几次的结果(比如返回数据由换行)或者是一次读取N个字符,超时等待。在PLC上,引申下,结束符的概念,比如CR,LF,你返回的数据可能是分段的……