h30631
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 812 分
在线时间: 339(小时)
注册时间: 2012-09-05
最后登录: 2018-04-17
查看h30631的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-05 20:53
請問各位前輩

請問有辦法讓 1PG 執行原點復歸時
先正轉 回到DOG 點 ON 在反轉走一小段距離
當作原點位置,並當做此位置為0

目前都是碰到DOG就停住了

煩請解惑
hongfeng8223
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 1184 点
下载积分: 522 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2012-06-13
最后登录: 2022-11-08
查看hongfeng8223的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-06 14:22
可以的啊,我就做过,记得当时用步进电机的。DOG拿到信号后再DDRVA定位一段距离就OK了
楼主留言:
謝謝

請問1PG控制
怎麼給DDRVA?
精通三菱,欧姆龙,西门子,Beckhoff,LABVIEW苏州地区承接PLC程序调试 QQ2150019823
hongfeng8223
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 1184 点
下载积分: 522 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2012-06-13
最后登录: 2022-11-08
查看hongfeng8223的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-09 08:48
1PG是一样的,你是意思是回原点后就停在DOG点,此时要是再按原点就到极限了。你回原点后,直接加一段程序前进一段距离,让这个位置始终都在DOG上方就OK了,我就是这么做的
楼主留言:
真诚感谢!
精通三菱,欧姆龙,西门子,Beckhoff,LABVIEW苏州地区承接PLC程序调试 QQ2150019823