楼主  发表于: 2013-12-05 13:05
如题,三菱支持Ethernet/IP 总线吗?
shenbin0922
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 151 点
下载积分: 546 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-07-17
最后登录: 2014-08-14
查看shenbin0922的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-08 00:09
朋友你理解的有点混乱

三菱支持标准以太网 如前面朋友所说的QJ71E71-100的以太网模块,支持TCP/IP UDP/IP    归属为信息层网络

你所说的Ethernet/IP属于工业以太网范畴    三菱对应的最新的是CC-LINK IE Control  千兆级工业以太网 使用的是光纤    属于控制层网络

另外一个朋友所说的使用网线的  是三菱的CC-LINK IE Field   由于推出不久 在定义上还没有明确说明属于哪一层 更没有明确指明是现场总线  三菱也将逐渐推出更多支持该协议的产品  价格较贵  当然支持该协议的第三方的产品可能还没有出现

各个厂家现场总线都是基于RS485的 所以Ethernet/IP以及CC-LINK IE Control  都不能称为现场总线  