楼主  发表于: 2013-12-04 16:55
我用3G组成NN网络,说明书上说链接软元件是M1000-M1063,0号站的。M1064-M1127 1号站的。
我现在在0号站程序上写入SET M1064,说明书上说不能写其它站的链接软元件,实测也改变不了1号站的M1064.
问题是我现在要与触摸屏连接,只能在0号站写跟屏通信的程序,再通过链接元件发给其它站,现在0站的链接元件不够用了,请问如何是好?
200518
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 262 点
下载积分: 12923 分
在线时间: 421(小时)
注册时间: 2012-06-05
最后登录: 2024-05-06
查看200518的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-04 19:20
你肯定还没设置好没通信得上,好好检查一下吧