QJ71C24N-R4和整流机HKE-155F  3台整流机通讯,用于设定整流机的运行、停止、及电流程序。写程序好像好麻烦,可以在GX Works2软件的智能功能模块中直接设定不用写程序吗?求高手指点呀,在此万分感谢!
附件: HKE中文.pdf (960 K) 下载次数:123
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: PLC程序.zip (182 K) 下载次数:120
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
shenbin0922
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 151 点
下载积分: 546 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-07-17
最后登录: 2014-08-14
查看shenbin0922的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-08 12:43
可以用设定的,序列号开头11062以后的模块,可以在works2里面使用模块协议自定义功能,工具---智能功能模块工具---串行通讯协议支持功能,具体在新手册中已经说的很详细了。